Nur Standlicht lässt sich einschalten....

Technische Fragen und Antworten, Tipps und Tricks für Profis und Bastler. Hier sind die "Fachleute" am Werk.
Antworten
Benutzeravatar
Patrikb
T2-Meister
Beiträge: 100
Registriert: 10.06.2019 09:42
IG T2 Mitgliedsnummer: 0

Nur Standlicht lässt sich einschalten....

Beitrag von Patrikb »

Das Problem ist das sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt....
Keine Ahnung warum.... Sicherung ist okay.
Benutzeravatar
bulli71
*
*
Beiträge: 1877
Registriert: 18.02.2016 08:15
IG T2 Mitgliedsnummer: 123

Re: Nur Standlicht lässt sich einschalten....

Beitrag von bulli71 »

Patrikb hat geschrieben:Das Problem ist das sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt....
Keine Ahnung warum.... Sicherung ist okay.
Miss mal den Schalter durch, der ist ziemlich hoch belastet. Schaltplan findest du bei Stephan Badura auf der Seite.
Weil der Schalter ein Bottleneck ist habe ich komplett auf Relais umgebaut, für jeden Faden eines mit eigener Sicherung und Zuleitung von der Batterie. Da kommt auf einmal auch deutlich mehr Licht raus...

www.thorstenwinter.de

Thorsten
Benutzeravatar
Norbert*848b
*
*
Beiträge: 7120
Registriert: 30.10.2013 21:57
IG T2 Mitgliedsnummer: 848

Re: Nur Standlicht lässt sich einschalten....

Beitrag von Norbert*848b »

Hallo Patrik,
Patrikb hat geschrieben: 19.03.2020 14:32 Das Problem ist, dass sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt...
… hatten wir das nicht neulich erst?:
viewtopic.php?f=7&t=27470&start=15#p265831
Kommt am Lichtschalter an Kontakt 56 überhaupt Spannung an?
Falls nicht, Schalter mit dem Ohmmeter durchmessen (Kontakt 30 zu 56, Batterie vorher abklemmen).
Ist da kein Durchgang zu messen, hat es der Schalter hinter sich und ist auszutauschen.
Neuen Ersatz bekommt man leider nur noch ohne Kontakt 57 (Standlichtkontrolle). :(
Freundliche Grüße aus Algermissen

Norbert