Seite 1 von 2
Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 10:23
von Crispy
Moin!
Ich habe bei meinem Bus die Gasanlage wieder in Betrieb genommen. Habe kurz die Flasche aufgedreht und mit Siefenlauge Leckagen gesucht. Nix gefunden.
Jett ist aber nach 2 Tagen der Druck in der Leitung um die Hälfte gefallen. Ist die Anlage jetzt doch undicht? Oder liegt das an der Außentemperatur bzw. hat sich da was "gesetzt"?
Wer weiß was?
Gruß
Crispy
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 10:45
von TEH 29920
Moin,
die Anlage ist nie ewig dicht bzw. hält den Druck.
Wieviel Druck haste den angelegt? Bist Du gefahren oder stand der Bus nur? Bei der Gasprüfung muss die Anlage den Prüfdruck - 150 mbar - fünf Minuten halten dann ist alles gut.
Bei dieser kleine Leckrate findest mit Seifenlauge nichts - da muss es schon was größeres sein.
Ich würde in jedem Fall den Druckminderer bzw. die Gasleitung zu den Gasflaschen auswechseln - wenn Du nicht weiß oder erkennst wie alt die sind.
Ansonsten ist halber Druck nach zwei Tagen ein guter Wert.
Wenn es kritisch wird riechst Du das übrigens sehr schnell und ein fest eingebauter Druckmanometer sagt auch zuverlässig wie dicht die Anlage ist.
Schöner Bus übrigens
Gruß Bernd
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 10:52
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Bernd,
Wie hast Du dies geprüft?
2 Tage sind nicht gefordert. 10min wird überprüft bei der Gasprüfung.
Und angemessene Dichtheit zum Fahrgastraum und freier Zugang zur Bodenentlüftung, damit Gas entsprechend entweichen kann.
Grüße,
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 11:00
von Crispy
Hallo zusammen,
habe nur einen 50mbar Druckminderer mit Manometer. Über diesen habe ich auch geprüft. Wüsste jetzt nicht wie ich 150mbar auf die Anlage bekommen soll.
Der Wagen stand die 2 Tage nur.
Aber wenn Ihr sagt 2 Tage sind schon ganz gut bin ich ja beruhigt. Geht mir eigentlich auch nicht um die Plakette der Gasprüfung, sondern um meine eigene Sicherheit.
Der Schlauch zur Flasche ist von 2010, also noch gut denke ich. Auf dem Druckminderer steht kein Datum, aber 10 Jahre hat der auch noch nicht auf dem Buckel...
Gruß
Crispy
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 11:05
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Bernd,
Crispy hat geschrieben:Wüsste jetzt nicht wie ich 150mbar auf die Anlage bekommen soll.
Bei der Prüfung wird das mit einer Handpumpe gemacht.
Auf dem Druckminderer steht kein Datum, aber 10 Jahre hat der auch noch nicht auf dem Buckel...
Wenn da keinerlei Datum drauf zu sehen ist, wird der Gasprüfer diesen ablehnen.
Viel Erfolg und Grüße,
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 11:11
von TEH 29920
Moin Crispy,
für die 150 mbar brauchst Du so ein Gasprüfgerät; ohne kriegste das natürlich nicht hin.
Am Besten ist für einen sicheren Betrieb die Nase zu benutzen und natürlich den Manometer wenn Du so einen eingebaut hast. Die Flaschen abdrehen wenn Du das Gas nicht brauchst und nur den Strang öffnen der gerade benutzt wird.
Läuft der Kühlschrank?
Gruß Bernd
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 09.04.2012 13:15
von Crispy
TEH 29920 hat geschrieben:Moin Crispy,
für die 150 mbar brauchst Du so ein Gasprüfgerät; ohne kriegste das natürlich nicht hin.
Am Besten ist für einen sicheren Betrieb die Nase zu benutzen und natürlich den Manometer wenn Du so einen eingebaut hast. Die Flaschen abdrehen wenn Du das Gas nicht brauchst und nur den Strang öffnen der gerade benutzt wird.
Läuft der Kühlschrank?
Gruß Bernd
Der Kühlschrank läuft. Hab vor einigen Tagen alles sauber gemacht und repariert (waren nur ein paar Strippen ab). Zündet 1A und kühlt super!
Ich geb einfach noch mal kurz druck drauf und beobachte das ganze. Vielleicht liegts echt an der sch... Kälte heute...
Gruß
Crispy
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 10.04.2012 12:54
von boggsermodoa
Crispy hat geschrieben:Vielleicht liegts echt an der sch... Kälte heute...
Natürlich liegt's daran!
Und wenn nicht, dann wäre solch ein Druckabfall innerhalb von zwei Tagen auch kein Problem.
Gruß,
Clemens
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 11.04.2012 07:50
von BoM
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:...

...
Moin Rolph-Stephan,
ist das eine Wasserpumpe in Deinem Gasflaschenkasten? Wenn "Ja", wie bist Du durch die gasprüfung gekommen? Elektrische Einrichtungen sind dort doch verboten.
Gruß
BoM
Re: Frage zur Gasanlage
Verfasst: 11.04.2012 09:29
von Rolf-Stephan Badura
das ist die stillgelegte (wenn Du genau schaust, wirst Du daran keine Schläuche sehen), original Wasserpumpe.
Tauchwasserpumpe hat mein Prüfer aber erlaubt. Bei der Berlin sind dort ja Wasser und Gas untergebracht.
Prospektbild:
Der Gasprüfer war auch so nett das Prüflabel nicht aussen wild anzukleben,
sondern schön dezent unten an der Küchentür - falls jemand beim MKT suchen sollte